独立式光电感烟火灾探测器安装在靠近卧室的区域,以便尽可能监控出口信道,因为卧室通常距离出口远。如果超过一个卧室区,则应为每个卧室区安装一台探测器。

在楼梯安装额外的探测器,因为对燃烧产生的烟雾和热量来说,楼梯间的作用与烟囱类似。

每个楼层至少安装一台探测器。

每个卧室内安装一台探测器。

每个有电器设备工作(如移动式取暖器或抽湿机)的房间内均需安装一台。

关上房门睡觉的人的卧室内皆要安装一台探测器。关闭的房门会妨碍外面探测器唤醒睡眠者。

烟雾、热量和其他燃烧的产物会上升到天花板,并沿水平方向扩散。将烟雾探测器安装在房间天花板的中央位置,使其与房间各部位的距离相等。在普通住宅结构中,请优先采用天花板安装。

在天花板上安装探测器时,探测器至少应离开侧墙10厘米(4英寸),。

在墙壁上安装探测器时,请选择内墙,探测器上边缘距离天花板少10厘米(4英寸)多30.5厘米(12英寸)。

如果卧室走道或大房间的长度超过9.1米(30英尺),请在走道或房间的两端各装设一台烟雾探测器。

如果在倾斜、尖顶或教堂式天花板上安装探测器,探测器与天花板高点的水平距离应为0.9米(3英尺)或此范围之内。当水平距离为2.4米(8英尺),而天花板的斜面高点和低点距离超过0.3米(1英尺),探测器则应靠较高的一边安装。安装一列探测器时,所有探测器都要在天花板高点的水平距离0.9米的范围内,见图3。