烟感、温感探测器安装装间距

发布:2018-12-14 13:38:15       来源:

温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防范的,采用高品质线性传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。 感温探测器805[1]温感探测器适用于相对湿度经常大于95%、无烟火、有大量粉尘、在正常情况下有烟和粉尘滞留、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间、吸烟室、其它不宜安装烟感探测器的厅堂和公共场所。

探测器蜂鸣底座是一种普通烟温感底座的升级版,这种底座内置蜂鸣器,由24V电压提供工作,与烟感探测器或感温探测器配套使用, 探测器蜂鸣底座主要用于酒店房间和医院房间内,主要作用是提醒房间内的人员疏散逃生。

蜂鸣器底座直接安装在天花板上,其工作原理是通过烟感探测器探测火灾信号后,由消防控制主机控制蜂鸣器动作 ,使每个安装蜂鸣器底座的房间都能听到报警声音,有效的解决了酒店客房内听不到走道消防警铃报警声音的缺陷。

探测器蜂鸣底座的声音输出大于90分贝,工作电压是17至32伏直流。

烟感、温感探测器安装装间距

一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米

二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置

三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。

四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。