地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
火灾探测器的设置
发布:2018-12-14 13:03:45 来源:
火灾探测器的设置
(1)探测区域内每个房间至少应布置一只火灾探测器。
(2)感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径应该满足表2.2的规定。
表2.2感烟、感温探测器的保护面积和保护半径[4]
火灾探测器 的种类 |
地面面积 S(m2) |
房间高度h(m) |
一只探测器的保护面积A和保护半径R | |||||
房间坡度θ | ||||||||
θ≤15° | 15°<θ≤ 3° | θ>30° | ||||||
A (m2) |
R (m) |
A (m2) |
R (m) |
A (m2) |
R (m) |
|||
感烟探 测器 |
S≤80 | h≤12 | 80 | 6.7 | 80 | 7.2 | 80 | 8.0 |
S>80 | 6<h≤12 | 80 | 6.7 | 100 | 8.0 | 120 | 9.9 | |
h≤6 | 60 | 5.8 | 80 | 7.2 | 100 | 9.0 | ||
感温探 测器 |
S≤30 | h≤8 | 30 | 4.4 | 30 | 4.9 | 30 | 5.5 |
S>30 | h≤8 | 20 | 3.6 | 30 | 4.9 | 40 | 6.3 |
(3)一个探测区域内所需设置的探测器数量,应由下式计算:
(2.1)式中:
N—一个探测区域所需设置的探测器数量(只),N1(取整数);
S—一个探测区域的面积(m2);
A—一个探测器的保护面积;
K—修正系数,重点保护建筑K取0.7~0.9,普通保护建筑K取1.0。
(4)在宽度小于3m以内的走廊顶棚上设置探测器时宜居中布置。感温探测器的安装间距L不应超过10m,感烟探测器的安装间距L不应超过15m,探测器至端墙的距离不应大于探测器间距的1/2。
(5)探测器至墙壁、梁的水平距离不应小于0.5m,并且探测器的周围0.5m内不应有遮挡物。
(6)房间被书架、隔断、设备等分隔且至顶棚或梁的距离小于房间净高5%时,则每个被格开的部分至少安装一只探测器。
(7)探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45。当屋顶坡度θ大于45时,应加木台或类似方法安装探测器。