火灾探测器的设置

发布:2018-12-14 13:03:45       来源:

火灾探测器的设置

(1)探测区域内每个房间至少应布置一只火灾探测器。

(2)感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径应该满足表2.2的规定。

表2.2感烟、感温探测器的保护面积和保护半径[4]


火灾探测器
的种类

地面面积
S(m2)

房间高度h(m)
一只探测器的保护面积A和保护半径R
房间坡度θ
θ≤15°  15°<θ≤ 3° θ>30°
A
(m2)
R
(m)
A
(m2)
R
(m)
A
(m2)
R
(m)
感烟探
测器
S≤80 h≤12 80 6.7 80 7.2 80 8.0
S>80 6<h≤12 80 6.7 100 8.0 120 9.9
h≤6 60 5.8 80 7.2 100 9.0
感温探
测器
S≤30 h≤8 30 4.4 30 4.9 30 5.5
S>30 h≤8 20 3.6 30 4.9 40 6.3

(3)一个探测区域内所需设置的探测器数量,应由下式计算:

(2.1)式中:

N—一个探测区域所需设置的探测器数量(只),N1(取整数);

S—一个探测区域的面积(m2);

A—一个探测器的保护面积;

K—修正系数,重点保护建筑K取0.7~0.9,普通保护建筑K取1.0。

(4)在宽度小于3m以内的走廊顶棚上设置探测器时宜居中布置。感温探测器的安装间距L不应超过10m,感烟探测器的安装间距L不应超过15m,探测器至端墙的距离不应大于探测器间距的1/2。

(5)探测器至墙壁、梁的水平距离不应小于0.5m,并且探测器的周围0.5m内不应有遮挡物。

(6)房间被书架、隔断、设备等分隔且至顶棚或梁的距离小于房间净高5%时,则每个被格开的部分至少安装一只探测器。

(7)探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45。当屋顶坡度θ大于45时,应加木台或类似方法安装探测器。