光电感烟火灾探测器的检测方法
发布:2018-12-13 11:22:19 来源:
以前一直以为酒店用的光电型烟感探头,采用的是烟雾遮蔽即报警的工作原理,拆开研究后才发现发射管与接收管并不是正对着的,于是觉得“想当然的东西看来不一定靠谱,百度一下才搞明白原来是这么会事,它应用的是另外一个原理——烟气对光线的散射作用。
1.一般在工程上使用专业烟枪,按照火灾时烟雾颗粒大小及浓度专用的香,通过自带的小风机将烟雾送至感烟探测器内部,在一段时间内感烟探测器将报出预警、火警的状态。
2.在感烟探测器报警后,观察火灾报警主机上的显示是否正确,包括:报警设备地址、报警位置、报警时间等。
3.进行报警测试记录。
光电感烟探测器适用范围
光电感烟探测器适用于火势蔓延前产生可见烟雾的场合。对建筑物内部一般都适用,特别适用于电气火灾危险性较大的场所,例如电缆沟、电子设备机房的机箱内部等,因电子原件过热时,往往会产生较多的可见烟雾。
不宜选择光电感烟探测器的场所包括可能产生黑烟场所、有大量粉尘场所、水雾滞留场所、可能产生蒸气场所、油雾场所、在正常情况下有烟滞留场所等。