烟感探测器安装

发布:2018-12-12 10:55:28       来源:

烟感探测器是用于检测起火位置的,建筑物内发生火灾产生烟雾,当烟雾浓度达到烟雾传感的发浓度时,烟感探测器向火灾报警控制器发出火警信号,此时火灾报警控制器会显示火灾的具体位置等情况

使用场所:办公室、生产车间、走道、电房、电梯机房、发电机房、旅馆、酒店、商场、图书馆、等人流密集型场所。

烟感探测器安装规范:

按保护面积60平米算下来半径不到五米,也就是说间距不到10米

安装在顶棚上的探测器的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为:

1 )感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m。

2 )距电风扇的净距不应小于1. 5m。

3)与防火门、防火卷帘的净距, -般为1-2m。

烟感布置要求:

1探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m ;

2探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;

3探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m ,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

4在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m ;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一坐。

5探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m ;

6探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m ;

7探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m ;

8房间被书架、设备或隔断等分隔,颠部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5 %时,每 个被隔开的部分至少应安装-只探测器。

9烟感距开水器的距离不应小于1.5m

烟感探测器的分类:可分为离子式和光电式两种。