探测器为何两年后清洗?

发布:2018-12-10 14:33:20       来源:

探测器运行两年后为什么要进行清洗
探测器为何两年后清洗?

(一)探测器投入运行两年后,应每隔1年全部清洗一遍,并作响应阈值及其它必要的功能试验,合格者可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。

(二)探测器投入运行后容易受污染,积聚灰尘,使可靠性降低,产生误报或漏报。清洗次数应根据具体环境条件而定。我国南方多雨潮湿,容易凝结水珠;北方干燥,多风沙天气,容易积聚灰尘。不同使用场所,环境状况相差也很远。工厂、仓库、饭店(如厨房)容易受到污染,办公楼、宾馆环境条件好,受污染程度小些;同一建筑物内部,因安装场所不同,受污染程度也不同。容易受到污染的探测器,清洗周期宜短,不容易受到污染的探测器,清洗时间可适当长些。但不管什么场合,投入运行两年后,都应每隔1年进行一次清洗。

(三)探测器的清洗要由专门单位进行,使用单位不要自行清洗,以免损伤探测内部和降低灵敏度。

(四)探测器在相关清洗线上,经过热浸-超声-喷淋-TES超声-脱水-TES汽相-静电处理共计7步严格的清洗工序,其中氟碳脱水工艺和TES汽相清洗工艺,