感烟、感温火灾探测器的安装
发布:2018-12-06 11:48:14 来源:
烟感探头有离子感烟式、光电感烟式、红外光束感烟式等几种型式。它是利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特性这一基本性质而研制的。根据烟粒子对光线的吸收和散射作用。光电感烟探测器又分为遮光型和散光型两种。根据接入方式和电池供电方式等的不同,又可分为联网型烟感,独立型烟感,无线型烟感。
安装或-高处要求,点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:
1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
2、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
3、探测器至空调送风口-近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;
4、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。
6、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置
7、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米