烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

KTV选择烟感还是温感

发布:2018-12-03 14:56:48       来源:

生活中时刻都在学习,有太多我们不知道的知识,那么就来说一下,现在的报警器就有很多种,我们都不是很了解。在我们KTV应该安装哪种报警器,这就需要我们多加去了解这方面知识,才能更好的解决这方面事情。KTV火灾自动报警选择烟感还是温感。

一般都是烟感,因为娱乐场所内即使发生火灾也是受限空间,着火时首先是烟雾明显,后面才是燃烧,温度才上升。可以这样说,烟感比温感的感应快。-好两种都用。

温感报警器和烟感报警器是火灾自动报警器中常见的两类,他们的终极功能一致,外形也相差无几,很多人就有疑问,他们能互换位置安装吗?一般情况下,温感和烟感是可以互换位置的,但是特定的环境下就要选择相应的报警器。

不 管什么火灾,我们基本上都可以将其划分为三个阶段:火灾初期阶段,火灾发展阶段和火灾熄灭阶段。而火灾烟感探测器的作用是当火灾刚刚发生时,就及时将火警 信息传递出去,从而降低火灾造成的损失。所以,一个场所该安装什么类型的探测器,就要从该场所如果发生火灾时,火灾初期阶段的情形做起。

比 如图书馆和档案室,他们的可燃物包括桌椅书架等木质物品,书籍等纸制品,这些东西刚开始燃烧时,不会迅猛发展,而且会产生很多烟雾,所以装一个烟感探测器可以及时发出警报。而像厨房加油站这些地方一旦起火就会迅速发展,甚至以爆炸的形式出现,只产生很少烟雾,但环境温度却急剧上升,这时候安装一个温度报警 器就更合适些。

烟感、温感探测器安装装间距

一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米

二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置

三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。

四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。

烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。

温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防范的,采用高品质线性传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。 感温探测器805[1]温感探测器适用于相对湿度经常大于95%、无烟火、有大量粉尘、在正常情况下有烟和粉尘滞留、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间、吸烟室、其它不宜安装烟感探测器的厅堂和公共场所。