烟感报警器应如何进行接线?

发布:2018-11-30 14:50:11       来源:

烟感报警器如果想要正常使用,就需要对其进行正确的接线!通过正确的接线方法,来保障烟感报警器的正常工作!那么,如何对烟感报警器进行接线?有哪些方法?又该怎样操作?烟感报警器应如何进行接线?

对烟感报警器进行接线,首先要对烟感报警器进行简单的划分,依据接线的多寡,大致可以划分为:

1、不需要接线的烟感

2、多线烟感

3、总线烟感

4、继电器烟感

划分后,再根据各自不同的属性和接线需要进行接线操作:

1、独立烟感,不需要接线,使用电池供电。

2、多线烟感(传统烟感),也是两线接法,探测器的端子4,3是电源输入端(接线时不用区分极性),其中端子2和端子3在探测器内部短连。

3、总线烟感:底座上有4个金属端子,接线时候接对角的两个点即可,大多数烟感接线已经不分正负极,所以可以随便接,但一套系统里-好统一一样的接法。如果烟感接线分正负极,请参照说明书进行操作。

4、继电器烟感(继电器信号输出/),4线接法:连接电源线在底座端子3、端子4上,继电器无源触点输出线连接在底座端子1、端子2上。

接线的正确与否,对于烟感报警器的正常使用影响很大。所以,在接线时,一定要确保每一种烟感的接线操作都是正确性的!如果对某一个接线操作有所疑惑,建议参考说明书或找更专业的人士进行连接!切不可随意进行操作!

烟感报警器直接接线成功,才能保障其正常工作,才能为我们的消防防范做24小时“先锋”!防范火灾,保护我们的生命、财产安全!