随着生活水平的不断提高,人们的整体素质也跟着提高,烟感探测器的底座上有4个导体片,片上带接线端子,底座上不设定位卡,便于调整探测器报警确认灯的方向。以下来看消防烟感安装方法。

1   探测器至墙壁、两边的水平距离,不应小于0.5m,探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物,

3   探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

4   在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;

5   探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m, 探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;

6   房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或两边的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 烟感距开水器的距离不应小于1.5m。