地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

感烟感温探测器测试

发布:2018-11-27 14:19:25       来源:

感烟探测器运行一段时间后都需要进行测试和维护,在高标准的建筑内通常禁止使用香烟和燃香等醺燃方式直接加烟测试,因它对探测器和环境都会产生损害,造成越加烟测试误报越多的状况,对环境尤其是洁净电子厂房、食品、药品等有较高要求的地方采用气溶胶加烟测试是一种清洁的测试方法,喷出的白色烟尘迅速挥发,不会对环境、和设备产生任何影响。在洁净厂房、电子、医疗、医药、食品等科研、生产加工环境内被广泛应用。
烟感探测器检测

感温探测器运行后也需要经常进行测试维护,判断热敏电阻和双金属膜盒工作情况。传统的测量方法往往采用热吹风机直吹,不能设置温度值,温度随着时间可以飙升到100°以上极容易损坏热敏元件。热敏元件在超过温度设定值后虽然能触发报警,但并不能证明该探测器为合格设备,我们的探测器是在规定的温度下(A2级57℃)和规定的温升速率下触发报警才能判定为合格。本设备提供的测试方法:可设定温升速率和温度阈值,对A1、A2、B、C不同等级的探测器,可按照标准测试判断探测器的性能,准确测量在规定的温度条件下和温升速率下探测器可否得到触发。准确而可靠。是你的测试有数据支持。 

探测器长时间使用会出现损坏,特殊场合更换探测器非常困难。比如:高压配电室、配电机柜上方、内燃机组上方、变压器上等特殊无法触及到的场合,以及高架仓库、高空超高位置安装的探测器,出现误报后无法更换,造成整个火灾报警系统运行不稳定。本拆卸套件,是在不增加任何辅助梯的情况下能拆卸9m高度左右安装的探测器,遇到更高位置的探测器可用不超过1.5米的人字登高梯辅助拆卸。该设备采用特殊的夹具,特殊的构造适用于各类旋转拆卸的烟感、温感探头的拆装。采用特殊的工程塑胶制成,绝缘性能优良,不会在操作时受到触电和高空坠落的危害。