地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

点型感烟探测器清洗流程

发布:2018-11-16 11:53:58       来源:

点型感烟探测器是以烟雾为主要探测对象,适用于火灾初期有阻燃阶段的场所。 感烟火灾探测器是一种响应燃烧或热介产生的固体微粒的火灾探测器。根据烟雾粒子可以直接或间接改变某些物理量的性质或强弱,感烟探测器又可分为离子型、光电型、激光型、电容型半导体型等几种。

适用场所

感烟探测器一般适用于饭店、旅馆、教学楼、电子计算机房、通讯机房、办公楼的厅堂、卧室、办公室书库、档案库等等场所。

有大量粉尘、水雾滞留、可能产生腐蚀性气体、气流速度大于5m/s、相对湿度经常大于95%、在正常情况下有烟滞留的场所,产生醇类、醚类、酮类等有机物质的场所不宜选择点型离子感烟火灾探测器。

有大量粉尘、水雾滞留,可能产生蒸气和油雾;高海拔地区;在正常情况下有烟滞留的场所不宜选择点型光电感烟火灾探测器。

烟感/探测器具体清洗流程如下:

合格烟感探测器解体→清洗→烘干→组装→检测调试→老化→复检标定→贴合格证→包装→出厂→安装→测试。

1拆取:按图纸或被清洗方要求拆取指定部位烟感探头带回清洗车间进行专业清洗工作。每天拆取数量与甲方协商决定,甲方派专人协调工作。

2清洗:不含电子元器件的部件利用超声波清洗器在纯净水中清洗。电子主板利用电子清洗济喷洒初步除尘后再利用超声波清洗器在消防设备专用清洗液中清洗。

3烘干:各部件在50~60℃的热风中烘干。

4组装:各部件按顺序组装并复原探头。

5测试:利用火灾探测器检测仪进行性检测,测试合格后方可进行安装。

6老化测试:利用“通用火灾探测器测试仪”初步加电测试探头的老化程度,判断探头的可清洗性。测试合格的探头方可进行下一步的清洗。

7安装:由于安装部位的改变,现场编码型探测器的地址码需重新按特定地点进行设定与主机原程序相适应。

8调试:由于地址码开关接触不灵敏个别探头需重新拨码调试,以消除主机对探头的故障报警。

9检测:系统调试合格后运行三天以上确保无故障后,方可进行探头的烟感探测器检测。

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服