利达感烟探测器布线要求

发布:2018-11-09 14:34:37       来源:

  利达消防设备JTY-HF-C33智能型红外光束型感烟探测器,内置单片机,具备强大的分析判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序,可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,并通过指示声、光和信号输出线给出状态指示。

  该探测器设有接收器、发射器调试指示灯,调试方法简单、方便,特别适用于无遮挡空间的高层建筑群,如各类商场、古建筑物、大型车间、仓库、隧道、及各种建筑的夹层、闷顶等,凡是在火灾形成前有烟雾出现的场所均可使用本产品。

  感烟探测器布线要求

  机内端子配线:所有引入线均剥开1cm,挂锡或用接线卡后接入端子。

  二总线:宜选用截面积不小于1.0mm2阻燃双色双绞软铜线(ZR-RVS2×1.0mm2)或选用截面积不小于1.0mm2的阻燃铜芯电缆(ZR-KVV2×1.0mm2),耐压≥250V。连接导线的长度应以总导线电阻<50Ω为限,否则应考虑增大导线截面积,或加装总线中继器。(不宜采用平行线)

  DC24V电源总线:宜选用截面积不小于1.5mm2阻燃双色双绞软铜线(ZR-RVS2×1.5mm2)或选用截面积不小于1.5mm2的阻燃铜芯电缆(ZR-KVV2×1.5mm2),耐压≥250V。电源线总压降≤3V,否则应考虑增大导线截面积。

  穿管要求:应单独穿入金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽中,严禁与其它系统传输线路穿入同一管中。

  电缆竖井(沟)内的布线要求:信号二总线在电缆竖井(沟)也应单独穿管或在金属线槽内敷设。要求尽量远离动力、照明等强电及视频线,其平行间距应大于500mm。

  接头的处理:所有的连线接头都应焊接或压接,并用绝缘套管密封,防止短路和漏电。