感烟探测器检测

发布:2018-11-05 13:41:52       来源:

  感烟探测器运行一段时间后都需要进行测试和维护,传统测试方法是利用燃香来测试,经测试后附着在探测器的内部和外表一层烟油不易去除,常有用户抱怨烟感越维护误报越多,就是这种不当的测试方法导致烟感误报增加。在对环境有较高要求等地方采用A3气溶胶罐加烟是一种清洁的测试方法,喷出的白色烟雾被隔离在测试装置的塑料罩内并迅速挥发,不会对环境和设备产生任何不良影响;如果你的探测器已经比较脏了,清洗也是很麻烦的事情,拆卸下来送回工厂需要很多替换探测器,对此,我们有清洗剂,可以在线使探测器得到保洁;对CO探测器的检测,因它的比重小于空气,探测器安装的位置比较高,我们有相应的C3测试剂,可以方便的通过这套工具实现在线检测,我们提供的这些专业的工具和科学的方法也延长了探测器的使用寿命,这种环保安全的测试方法被广泛应用在洁净电子厂房、医疗、医药、食品等科研、生产加工环境内。

  对感温探测器的测试维护,传统测量方法往往采用热吹风机直吹,温度随着测试时间可以飙升到100°以上,极容易损坏热敏元件和探测器的外壳。很多探测器的热敏元件在超过温度设定值后虽然能触发报警,但并不能证明该探测器处于合格状态,火灾报警设备的国家规范GB4715中明确在规定的温度下(A2级57℃)和规定的温升速率下触发才能判定为合格,超过温度阈值和未达到温度的触发均不能判定为合格。本设备提供的测试方法:是在一定的温升速率和温度阈值下,测试A1、A2、B、C不同等级的探测器,温度被控制在90摄氏度范围内,测量在规定的温度条件下和温升速率下探测器可否得到触发。使你的测试有数据支持。

  探测器长时间使用会出现损坏,特殊场合更换探测器非常困难。比如:高压配电室内、配电机柜上方以及难以攀爬或有危险的场合。高空位置安装的探测器,出现误报后又无法更换,造成整个火灾报警系统运行不稳定。本拆卸套件,是在不增加任何辅助梯的情况下能拆卸和重装9m高度左右的探测器。该工具采用特殊的夹具、特殊的构造适用于各类旋转拆卸的烟感、温感探头的拆装。伸缩杆采用玻璃纤维制成,绝缘性能优良,不会在操作时受到触电和高空坠落的危害。