烟感布置的距离一般多远

发布:2018-10-30 13:48:18       来源:

根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。

布置烟感一般的都是按照实际面积来进行计算的。计算方法如下:

一般的用下面的这个公式来计算

其中

N——探测器数量(只),N应取整数;

S——该探测区域面积(m2);

A——探测器的保护面积(m2);

K——修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护对象宜取

0.9~1.0。