  火灾探测器要检知烟雾信息,必须使得检测室和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘(气溶胶)进入检测室是无法避免的,其对烟雾检测室造成的工作条件的损坏是客观的存在,这也正是从技术角度提出定期进行探测器清洗、探测器保养的理论依据,污染和积尘对烟雾检测室造成的影响如下表所示:

  1.污染部位 可观察到的现象导致后果防虫网 污垢附着,堵塞网孔 减少通烟面积,失去报警功能.

  放射源 表面明显变质,锈蚀或积尘 放射源和腐蚀性气体产生电化学反应,射线总量减少或放射源被积尘遮盖,电离作用部分或全部丧失,高频率误报警.

  电离室 极板积尘 增大电离室抗抗,引发误报警.

  光室 结构与光电元件积尘 发射接受功能丧失,失去报警功能

  2. 在气流作用下,引发误报警.

  绝缘支架 积尘和腐蚀性气体污染 绝缘阻抗大幅度下降,生产漏电流,破坏电路工作点,引发失报或误报