北大青鸟烟感故障排除

发布:2018-10-19 14:55:17       来源:

北大青鸟烟感故障排除

1、首先看看外壳是否有进水痕迹(有些烟感在空调管道下安装,会有冷凝水滴下);

2、检查烟雾探测器是否丢失或松动(不排除有好奇人拆下);

3、测量是否有电压,如无电压检测线是否短路或接地(进口产品如果线接地或短路,回路卡会受冲击无电压输出,如线没有问题,把主机重新启动就会正常、国产产品需要重新注册一下信息。);

4、要是进口产品需要检查地址号是否正确(不排除有好奇人播码,因为进口产品是二进制播码,国产产品是用电子编码器编的就不存在这种现象。)

5、国产产品首先拆下感烟探测器清洗下灰尘,如果还报就只能换新的了;进口产品报脏就清洗感烟探测器的灰尘、报无应答就先判断是底座故障还是探头故障,-简单的一个办法就是把就进的一个探头和这个互换一下,就知道是底座故障还是探头故障,因为进口产品的底座带地址,探头不带地址都通用。