点型感烟/感温探测器的检测方法
发布:2018-10-19 14:35:47 来源:
点型感烟火灾探测器原理:点型感烟火灾探测器是采用红外散射原理研制而成的光电感烟探测器。该探测器采用现代SMT工艺技术,内部采用微处理器芯片和非易失性存储器,处理功能强大,报警准确、可靠。感烟参数模拟量采集处理,内部智能模型判据,弥补了传统报警机理的缺陷。微处理器通过动态调零和差分修正技术,使探测器可以对环境变化进行补偿。在安装后,如何检测感烟探测器检测?
点型感烟探测器的检测方法
1)采用发烟装置向探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。
2)消除探测器内及周围烟雾,报警控制器手动复位,观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况
点型感温探测器的检测方法
1)可复位点型感温探测器,使用温度不低于54℃的热源加热,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示;移开加热源,手动复位火灾报警控制器,查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。
2)不可复位点型感温探测器,采用线路模拟的方式试验。
北京点型感烟/感温探测器的安装找亿杰消防:http://www.xiyangan.com