烟感探测器的布线

发布:2018-10-18 14:37:15       来源:

1、安装基础、条件及要求

(1)探测器对烟雾、灰尘、水雾及挥发性气体敏感,因此对那些灰尘大、经常有水雾等场所不适用;另外风速≥5m/s的风口也不宜安装,因为这些地方烟雾很难积聚。

(2)安装前探测器应保存在防尘、防潮、防霉的地方。

2、探测器的布线

(1) 要求用截面积1mm2以上的铜质双绞线,每米绞合节数为20~30,导线总电阻低于60Ω,总分布电容低于0.2uF。

在总线负载较重的情况下,宜根据实际负载电流计算导线压降,以保证现场单元得到20V以上的总线电压。

(2)屋顶的穿线管在装入底座后应使用密封膏或密封胶封堵,防止积水进入探测器。

(3) 接线时导线应使用冷压接线端子或做镀锡处理,不可随意缠绕。避免线头接触不良。

(4)探测器接线:1端和2端接火灾报警控制器总线(不分极性),所有探测器之间并联连接。(如下图)

北京烟感探测器维修找亿杰消防:http://www.xiyangan.com