烟感和温感探测器如何触发?

发布:2018-10-18 13:55:41       来源:

在正常工作中的烟感和温感是不能随便触发的,以免引起不必要的麻烦。只要在验收、测试或者演练的情况下,才可以触发烟感和温感。

触发烟感方法有:

1,用专门的烟枪工具,在烟枪里面点着香火,启动内置的风机吹烟,把烟枪的枪杆伸到烟感进烟处,待烟雾进入烟感器之后,烟感就会触发报警。

2.用专门的烟雾测试喷剂,对准烟感的进烟口,喷洒几下,即可触发烟感报警。

3.人工吹烟测试,先点燃一根香烟,借助凳子或者梯子,人为对着烟感进烟口,轻轻吹几口香烟,也可以通过圆管将烟雾吹到烟感进烟口触发烟感报警。

触发温感方法有:

专门的温枪工具,调节合适的温度,对着温感吹热风触发温感报警。

吹风机对着温感吹热风,注意温度不要太高,以免烧了探测器。

北京烟感温感探测器安装找亿杰消防:http://www.xiyangan.com/