地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

消防烟感维修

发布:2018-10-16 14:36:37       来源:

   北京消防烟感维修方法

 
  1、首先看这个探测器有几根信号线,如果2根,说明这个是回路中一个分支的末端(暂不考虑线路在86盒中做接头的可能),线路出现问题的可能性较大,这样的话找到故障探测器的上一个探测器,两个探测器之间换线就行了。
 
  2、如果在86盒做了接头或者故障探测器4根信号线,就说明不是末端,现在一般都是总线制,如果线路出现问题可能是一批故障,现在你的故障是个别的,而且你测量的电压正常,所以设备的可能性较大,暂时排除线路问题,更换设备。但是出现线路短路的表象,为什么呢?
 
  a,为什么会出现万用表量线会显示短路呢?在量线作业过程中,主机肯定没关,带电操作,所以会出现万用表吱吱响,灯间断闪烁。
 
  b,为什么改变地址之后安装到另外位置的底座,上会显示正常呢有可能烟感烟室内灰尘较多,需要清理了。用带故障的探测器替换正常的设备,主机不能立刻巡检出来,所以可能设备出现故障,更换。
 
  3、如果更换设备不能解决,那就可能是出现是微接地或者微短路,把故障探测器周围的探器逐个断开,找出这个探测器靠近主机端的线路,如果断开没有出现新的故障,这说明找到了,另外拉临时线试一试,如果解决了,就说明是线路问题。微接地和微短路,不会出现大批量的故障,这也是出现很多奇怪故障的原因,建议用摇表测量,一般用的万用表不那么精确。
 