地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
JTY-GM-LD3000EN/A防爆型光电感烟火灾探测器接线安装
发布:2018-10-15 14:30:20 来源:
JTY-GM-LD3000EN的布线要求:
二总线:宜选用截面积不小于1.0mm2阻燃双色双绞软铜线(ZR-RVS2×1.0mm2)或选用截面积不小于1.0mm2的阻燃铜芯电缆(ZR-KVV2×1.0mm2),耐压≥250V。连接导线的长度应以总导线电阻<50Ω为限,否则应考虑增大导线截面积,或加装总线中继器。(不宜采用平行线)
穿管要求:应单独穿入金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽中,严禁与其它系统传输线路穿入同一管中。
JTY-GM-LD3000EN/A点型光电感烟火灾探测器接线:
JTY-GM-LD3000EN/A是光电感烟火灾探测器,探测器使用时需要配套LD10EN底座,LD10EN底座上具有两个接线端子,接线时只需将火灾报警控制器的信号线直接连接在两个接线端子上即可(不分极性),接线简单方便,信号线一般使用RVS双绞线。
接好线后,将用LD128E-100电子编码器对JTY-GM-LD3000EN/A点型光电感烟火灾探测器编上一个地址,地址编好后直接将探测器拧在底座上即可。
JTY-GM-LD3000EN的安装步骤:
在天花板预埋或吊顶骨架装入两个M4的螺丝。
将底座LD10EN固定在这两个螺丝上。
将两根总线连接到底座LD10EN的2个接线端子上。
将探测器旋入底座LD10EN中。
北京利达防爆型光电感烟火灾探测器接线安装找亿杰消防:http://www.xiyangan.com/
亿杰消防联系电话:13366405483