医院烟感火灾探测器设置要求

发布:2018-10-10 13:52:52       来源:

   除了普通感烟探测器适用的范围,吸气式感烟探测器还特别适用于以下的场所:

 
  (1)具有高速空气流的场所。
 
  (2)重要的或有特殊要求的场所。
 
  (3)低温场所。
 
  (4)需要进行隐蔽探测的场所。
 
  (5)需要进行火灾早期探测的关键场所。
 
  (6)人员不宜进入的场所。
 
  (7)具有较强的电磁辐射容易引起其他探测器误报的场所。
 
  医院用烟感火灾探测器的设置要求:
 
  (1)非高灵敏度型吸气式感烟火灾探测器的采样管网安装高度不应超过16m,高灵敏度吸气式感烟火灾探测器的采样管网安装高度可以超过16m。
 
  (2)对于可能存在烟雾分层的高大空间或安装高度超过27m时,应在多个高度进行采样。可采取在多个水平高度布置采样管网,或在顶部布置一层水平采样管网的同时,再向下垂直布置纵向采样管网。
 
  (3)一台探测器的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m,单管上的采样孔数量不宜超过25个。
 
  (4)在烟雾有可能经过的途径(如回风格栅口)布置取样点,是实现极早期烟雾报警有效的方法。
 
  北京医院烟感火灾探测器安装找亿杰消防:http://www.xiyangan.com/
 