依爱烟感探测器如何清洗
发布:2018-10-09 14:27:30 来源:
烟感清洗的原因
1、探测器投入运行两年后,应每隔1年全部清洗一遍,并作响应阈值及其它必要的功能试验,合格者可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。
2、探测器投入运行后容易受污染,积聚灰尘,使可靠性降低,产生误报或漏报。清洗次数应根据具体环境条件而定。我国南方多雨潮湿,容易凝结水珠;北方干燥,多风沙天气,容易积聚灰尘。不同使用场所,环境状况相差也很远。工厂、仓库、饭店(如厨房)容易受到污染,办公楼、宾馆环境条件好,受污染程度小些;同一建筑物内部,因安装场所不同,受污染程度也不同。容易受到污染的探测器,清洗周期宜短,不容易受到污染的探测器,清洗时间可适当长些。但不管什么场合,投入运行两年后,都应每隔1年进行一次清洗。
3、探测器的清洗要由专门单位进行,使用单位不要自行清洗,以免损伤探测内部和降低灵敏度。
探测器投入运行工作后,应每隔3年全部清洗一遍,并应对相应的阈值及其它必要的功能实验,合格方可继续使用,不合格者严禁重新安装用。烟感探测器具体的清洗流程是怎样的呢?
具体清洗流程如下:进厂→初步检测→不合格部分通知甲方并告知原因→合格部分解体→清洗→烘干→组装→检测调试→老化→复检标定→贴合格证→包装→出厂→安装→测试。
清洗:不含电子元器件的部件利用超声波清洗器在纯净水中清洗。电子主板利用电子清洗济喷洒初步除尘后再利用超声波清洗器在消防设备专用清洗液中清洗。
烘干:各部件在50~60℃的热风中烘干。
组装:各部件按顺序组装并复原探头。
测试:利用烟感探测器检测仪进行性检测,测试合格后方可进行安装。
老化测试:利用“通用火灾探测器测试仪”初步加电测试探头的老化程度,判断探头的可清洗性。测试合格的探头方可进行下一步的清洗。
安装:由于安装部位的改变,现场编码型烟感探测器的地址码需重新按特定地点进行设定与主机原程序相适应。
调试:由于地址码开关接触不灵敏个别烟感探头需重新拨码调试,以消除主机对探头的故障报警。
检测:系统调试合格后运行三天以上确保无故障后,方可进行探头的火灾报警检测。