   陆和烟感底座接法:

 
  1、对角的接线,这两根线分别接上一个和下一个烟感的就成。海湾的接线还是很方便简单的,然后再从这引出去接下一个烟感。
 
  两端子就是一组信号线,然后这两根线分别接上一个和下一个烟感的相邻的接线端子不要
 
  2、有接线就成北大青鸟的编码烟感接底座任意一对对角(1和3或者2和4)。编码的探测器接对角即可非编码的探测器应为1进2出3地线,4脚空。
 
  3、零火两线,接上就可以了要看你哪里用的是什么消防产品,基本都是差不多的,有的是要分+—级的两线制,所有设备并联,先确定用厂家每回路-大负债个数,分相应回路再安装,不确定再看下图纸确定免得丢点。
 
  陆和烟感安装:
 
  一、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
 
  二、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
 
  三、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。四、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
 