地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

烟感探测器如何安装

发布:2018-09-30 14:19:38       来源:

   烟感探测器的安装位置,应符合下列规定:

 
  一、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
 
  二、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
 
  三、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
 
  四.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
 
  五、探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。
 
  烟感探测器正确安装方法:
 
  1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米;
 
  2、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
 
  3、探测器至空调送风口-近边的水平距离,不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;
 
  烟感探测器常见错误安装方法:
 
  1、探测器离梁、墙太近;
 
  2、探测器指示灯安装方向不正确;
 
  3、探测器离出风口、回风口太近;
 
  4、探测器间布置距离太大。
 
  烟感探测器,火灾探测器在实际生活中正确的安装布置
 
  北京烟感探测器的安装找亿杰消防:http://www.xiyangan.com/
 