感温电缆安装注意事项

发布:2018-09-29 14:07:26       来源:

   缆式线形火灾探测器,由接线盒、终端盒和感温热敏电缆组成。接线盒内有跟火灾自动报警系统二总线并联连接端子。终端盒就是独立连接电缆末端的。

 
  感温电缆安装注意事项:
 
  1、安装前应用1000V兆欧表测量热敏电缆的绝缘状态,若阻值是无穷大时,说明该热敏电缆完好可用。
 
  2、安装时,以热敏电缆与被保护物尽量靠近为原则,可采用直线式、环绕式或近似正弦波方式安装,以便多点监测。
 
  3、传感电缆必须以连续的、无抽头或分支的连续布线方式安装,并严格按照--规范要求进行。
 
  4、探测分区的划分依据规范进行,结合探测区域的特征和环境温度,决定传感电缆使用的长度和回路数。
 
  5、应当尽量避免重物压在感温电缆上。
 
  6、传感电缆安装应避免有机械损伤的场所。
 
  7、电缆的-小弯曲半径一般为150mm,切勿将传感电缆锐角折弯使用。
 
  8、避免在传感电缆上涂刷腐蚀性物质。
 
  接线盒和终端盒安装注意事项
 
  1、牢固固定,防震。避免接线松动;
 
  2、防水防潮处理;
 
  3、安装在检查方便的位置;(也便于调试)
 
  4、接线处理必须可靠;
 
  5、必须做好接地;
 
  6、防止磕碰。
 