探测器的安装规定
发布:2018-09-27 14:04:26 来源:
探测器的安装规定:
1、探测区域内的每个房间至少设置一个点型探测器,感烟,感温探测器的保护范围和保护半径
2、在宽度小于3m的走道内的顶堋上安装探测器时,宜居中布置,感温探测器的间距不应超过10m,感烟探测器的间距不应超过15m,-边探测器到墙的距离不应大于探测器之间间距的一半。
3、在室内安装时探测器到墙壁,梁边的水平距离不应小于0.5m,探测器周围0.5m范围内,不得有遮挡物。
4、房间被书架,设备或隔断等分割时,若其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时则每个被割开的部分至少应安装一个探测器。
5、因为出风口会阻碍极小的燃烧粒子扩散到探测器中,使探测器探测不到烟雾,故探测器与空调出风口的水平距离应大于1.5m,应接近回风口安装。
6、由于屋顶热辐射的作用或其他因数的影响,在顶棚附近可能产生空气滞留层,形成热屏障,火灾时,该热屏障将在烟雾和气流通向探测器的道路上形成障碍作用,影响探测器的探测烟雾,同样带有金属屋顶的仓库,夏天时屋顶下边的空气可能被加热而形成热屏障,使得烟在热屏障下面开始分层,而在冬天,降温作用也会妨碍烟的扩散,这些都将影响探测器的灵敏度,这些影响通常还与顶棚或屋顶的形状有关,由于人字型和锯齿热屏障作用特别明显,因此感烟探测器下表面至屋顶的距离应符合要求
7、红外线感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离应为0.3—1m,距地面的高度不应超过20m,相邻两组红外线感烟探测器的光束水平距离不应大于14m,探测器到墙的水平距离不应大于7m,且不能小于0.5m,探测器的发射器和接收器的距离不应超过100m。
8、线性感温探测器在电缆桥架或支架上设置时,应采用接触式布置,即敷设在被保护电缆的外护套上面,在各种传输装置上装置时,在不影响传动运行和维护的前提下,应将探测器装设在过热点附近。
9、装设在顶棚下方的空气管式线性差温探测器,至顶棚的距离宜为0.1m,相邻管路之间的水平距离不应大于5m,管路至墙壁的距离应为1—1.5m。