   火灾报警控制器的安装要求

 
  1、火灾报警控制器(以下简称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5m;落地安装时,其底宜高山地坪0.1~0.2m。
 
  2、控制器应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施。
 
  3、引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:
 
  (1)配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;
 
  (2)电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色;
 
  (3)端子板的每个接线端,接线不得超过2根;
 
  (4)电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量;
 
  (5)导线应绑扎成束;
 
  (6)导线引入线穿线后,在进行管处应封堵。
 
  4、控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。
 
  5、控制器的接地,应牢固,并有明显标志。
 