海湾消防广播主机报总线故障

发布:2018-08-13 14:24:19       来源:

   海湾消防主机报总线故障什么意思:

 
  海湾主机报总线故障就是说总线有短路,应该立即把线路拆下量一下是否有短路现象。总线故障有以下几种情况...
 
  海湾消防广播主机总线短路是怎么回事?
 
  没接外部广播都是总线短路:这个不可能啊,不管连接还是不连接广播音箱,在广播模块之前到逐级之间的线路一直是断开的,不可能是通路的。
 
  海湾消防主机总线故障可能是什么原因,应该怎样解决?
 
  海湾主机报总线故障就是说总线有短路,应该立即把线路拆下量一下是否有短路现象。
 
  海湾消防主机报总线故障是什么意思?
 
  海湾主机报总线故障就是说总线有短路,应该立即把线路拆下量一下是否有短路现象。
 
  总线故障有以下几种情况:
 
  海湾消防主机报三个总线故障,010001,010005,010004.是否代表控制1中1.4.5回路:对的,出现总线故障的原因有:设备进水或设备毁坏线路搭铁而未接地,会点线路搭地,但未完全搭地。
 
  海湾消防广播主机报总线故障:首先测量电压,看是不是在额定值范围内;测试线路是否接地,线路完整程度。
 
  海湾消防主机层现全报故障,总线有短路发生,怎么让主机恢复?:要看是整个主机点位全报还是一个回路全报。
 
  海湾消防主机总线故障能否将总线路屏蔽:这个总线故障的这个总线隔离器可以取下来整个回路断开即可,需要尽快找人维修修复的。
 
  海湾消防主机总线故障怎么恢复:总线故障是总线有短路了,赶快把线拆下来把短路故障排除就可以了。
 
  海湾GST消防联动主机报总线故障,点击进去查看显示回路是67,可我们总共才44个回路:重启一下,可能主板有问题。