消防广播系统的安装规范及要求

发布:2018-08-10 14:34:25       来源:

   消防广播系统的安装规范及要求

 
  一、防火分区的走道、大厅、餐厅等公共场所。扬声器的设置数量应能保证防火分区中的任何部位到-近-一个扬声器的步行距离不超过15m,在走道交叉处或拐弯处应设扬声器.走道末端-后一个扬声器距离璐不大于8m。每个扬声器的功率不小于3W,实配功率不应小于2W。
 
  二、客房内的扬声器设在多功能床头柜上.每个扬声器功率为1W.若床头柜不设火灾消防广播时,则客房的走道设的火灾消防广播扬声器功率不小于3W,间距不大于10m.
 
  三、工业建筑内设it的扬声器,在其播放范围内-远点的播放声压级应高于背景嗓声15dB。
 
  四、在空调机房、洗衣机房、文娱场所、车库等有背景嗓声千扰的场所,在其播放范围内的播放声压级应高于15dB,按此确定扬声器的功率。
 
  五、粉厅、实会厅、咖啡厅、洒吧间、商场营业厅等需要播放背景音乐,其扬卢器与火灾消防广播合用时,则扬声器应按24--30mt设-一个,以使声压均匀。