   一般与建筑高度有关,并且与装修图有一定的空间。房间内每25—40平方米装一个烟感,重要设备上方0.5—2.5米安装烟感。房间高度大于12m时,不宜选择感烟探测器;当房间高度为6m~12m时,一个感烟探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80平方米。房间高度为6m以下时,保护面积为60平方米。

 
  选择一个合适的安装区域用螺钉固定定座,将烟感分线色连接后旋在固定座上。依照安装支架的孔在顶棚上或墙上画两个孔位。按两个孔位钻两个孔。在两个孔中塞入两颗塑料腰钉,然后将安装支架的背面紧贴墙面。塞入并紧固安装螺钉直至安装支架撤底牢固为止。
 
  烟感报警器安装及维护:
 
  烟感报警器只有在使用中加强维护,发生警情的时候才会保证正常报警。财产生命才会得到正常保护。
 
  电池类烟感报警器需定期检查电池能量,及时更换电池。
 
  烟感报警器应定期检测,每周-少测试一次,发现异常及时维护,保证烟雾报警器正常运行。使用环境:温度-10℃~50℃相对湿度<95%(40℃、无凝结)