走廊里的烟感怎么安装?

发布:2017-01-06 11:52:17       来源:

烟感探测器时刻保护家庭,商铺,小区,城市的生命和财产安全,因此,在日常我们还需要掌握更多的家用烟感知识介绍。了解家用烟感报警器、独立烟感报警器和无线烟感报警器的相关知识。
 
走廊里的烟感怎么安装?
 
走廊烟感按照要求GB50116规范在宽度4米以内的走廊设置烟感,应尽量居中设置 ,间隔-大不得超过15米,距墙边距离不超过7.5米。
 
一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。
 
二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置
 
三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
 
四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
 
五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
 