可燃气体探测器的安装以及注意事项

发布:2018-07-20 13:36:45       来源:

   安装可燃气体报警器的要求

 
  1、可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器组成,能够在保护区域内泄露可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警,从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。
 
  2、石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行--标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室,以保证消防救援时能及时获得相关信息。
 
  3、可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。
 
  4、可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的场所时,还应符合有关防爆要求。
 
  可燃气体探测器/控制器的设置
 
  1、探测器应为工业防爆型产品,必须有防爆证书。
 
  2、探测器应为工业壁挂式,固定式安装,必须穿线管,连接线根据探测器数量选用分线和总线方案。
 
  3、探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。
 
  4、可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体部位附近,越靠近可能产生可燃气体世漏的部位,则探测器的灵敏度越高。
 
  5、点型可燃气体探测器的探护半径,应符合现行--标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493的有关规定。可燃气体探测器的保护半径不宜过大,否则由于泄漏可燃气体扩散的不规律性,可能会降低探测器的灵敏度。
 
  可燃气体探测器注意事项
 
  1、可燃气体报警控制器不属于防爆产品,不能和探测器安装在同一场所,应安装在保安室或者消防控制室。
 
  2、可燃气体报警控制器安装周围不应有大功率设备出现,以免给传输信号造成干扰。
 
  3、可燃气体报警控制器安装在人员能够及时查看数据的地方,高度适中(离地面150cm左右),接电源220V供电,不能断电。
 
  4、可燃气体报警控制器要有自动输出信号,连接外部设备,比如切断阀,排风扇等等。
 
  5、可燃气体报警控制器设置和安装应符合相关的防爆气体报警器规定,严格遵守。