地下综合管廊用气体探测器使用分析

发布:2017-11-20 10:11:01       来源:烟感清洗

 近年来,--为推进城市管廊建设,发布了一系列指导性文件。随着越来越多的城市管廊项目开始动工建设,相关市场也逐步热闹起来。在城市管廊中一般会监测哪些气体,气体传感器该如何设置,又是依据哪些国标来设置的。

  管廊中一般会监测哪些气体?根据国标GB50838-2015《城市综合管廊工程技术规范》的要求,需要对氧气、硫化氢、甲烷气体进行监测。

  城市综合建设于地下,主要用于容纳城市工程管线,在通风效果不佳或长期半封闭的状态下,氧含量受环境影响容易比大气中稀薄。缺氧环境对于巡检人员来说就比较危险了,一不小心则会造成意外事故发生,所以需要实时监测地下管廊中氧气的含量。而城市污水、管廊积水坑内的污水,长期发酵,可能产生一定数量硫化氢和甲烷,日积月累,也可能形成安全隐患(硫化氢会引起巡线人员中毒,而甲烷则可能形成爆炸性混合气体而直接威胁到管廊自身安全)所以需要在管廊中特别是含污水管道的舱室中检测硫化氢和甲烷气体。综合--标准及上面的介绍,可以看出。每个舱室都应该设置氧气探测器,污水管道所在舱室应设置硫化氢探测器和甲烷探测器,而天然气舱室则应设置甲烷探测器。

  地下管廊气体传感器探测器的安装方法:

  氧气探测器:每个舱室通风-不利点应设置至少一个氧气探测器(一般是管廊的每个防火分区中部的位置),每个设备间宜设置一个。

  甲烷探测器:天然气仓内每间隔15米应设置一个甲烷探测器,燃气引出口处应设置甲烷探测器;含污水管道的舱室的通风口、出入口,应设置甲烷探测器;硫化氢探测器:含污水管道的舱室的通风口、进出口应设置硫化氢探测器。