地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

吸气式感烟火灾探测系统采样管及采样孔要求

发布:2017-10-17 11:30:51       来源:海湾消防

 吸气式感烟火灾探测器目前得到了广泛的应用,特别是大空间场所如高架仓库、物流仓库、影剧院等,但是很多人对于这类产品并不是很熟悉。吸气式感烟火灾探测器本身就属于特种探测器,相对陌生也是很正常的。今天笔者就和大家说说采样管以及采样孔的设计。

 采样管设计: 

  •采样管内径为19-21毫米。通常应使用外径25毫米、内径21毫米的采样管,推荐使用ABS管。

  •采样管的材料应适用于采样管的安装环境,或符合规定机构的要求的材料。

  •采样管结合处必须气密,并采用液体胶粘剂连接,但探测器进气口除外。

  •作为空气采样管/吸气式烟雾探测器采样管,整个采样管不不应超过厂商建议的正常间隔或地方规范和标准所规定的正常间隔来进行确定。

  •为了尽量减少弯曲,应每隔1.5米或更短尺寸,或按地方规范和标准所述距离配置所有采样管。

  •每根主采样管或分支采样管的远端应配备气密性良好的末端帽,并采用液体胶粘剂确保气密。是否在末端帽上开孔取决于预先进行的采样管设计软件的计算。

采样孔设计:

  •采样管上的钻孔应光滑。 

  •3毫米的采样孔或其它适用尺寸的采样孔(详细见设计图纸)的间隔不得超过地方规范和标准中所规定的传统探测器允许的-大间距。中国以每个采样孔按一个点型感烟火灾探测器来计算。AS1670标准的-大允许间距为10.2米,英国防火系统协会(BFPSA)的-大允许间距为10.6米,美国防火协会(NFPA)的-大允许间距为30英尺(约9米)。

  •采样孔应按规范或标准的规定确定每个采样孔并粘贴标签。

  •应考虑厂商关于采样孔数量以及采样孔与天花板或顶部结构、强制通风系统之间的间距的建议和标准。