海湾JTY-GD-G3烟感清洗后如何接线

发布:2016-11-03 14:14:24       来源:

海湾JTY-GD-G3烟感清洗后如何接线?一下内容为大家介绍海湾烟感的接线方法:

  1. 海湾JTY-GD-G3点型光电感烟火灾探测器结构特征、安装与布线

探测器的外形结构示意图如图1-1:
 

图1-1
海湾消防设备探测器安装方式如图1-2:

图1-2
接线盒可采用海湾消防设备86H50型标准预埋盒,其结构尺寸外形示意图如图1-3:

图1-3
DZ-02探测器通用底座外形示意图如图1-4:

图1-4
底座上有4个导体片,片上带接线端子,底座上不设定位卡,便于调整探测器报警指示灯的方向。预埋管内的探测器总线分别接在任意对角的二个接线端子上(不分极性),另一对导体片用来辅助固定探测器。
待底座安装牢固后,将探测器底部对正底座顺时针旋转,即可将探测器安装在底座上。
布线要求:探测器二总线宜选用截面积≥1.0mm2的阻燃RVS双绞线,穿金属管或阻燃管敷设。